风机盘管及凉水管路的凝结水难题

返回列表 作者: 发布日期: 2019-04-29

1. 状况:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏天常常从吊棚上水流出来。

缘故:风机盘管的冷凝水管密集排污,結果顶部的上空間不可以考虑冷凝水管倾斜度的规定,导致无坡乃至反坡,使渗水同花顺软件的存水不出来,满后往吊棚进水口。

  

 

防范措施:以便少毁坏吊棚,降低反工花费,采用了将冷凝水盘的排污管接至卫生间地漏。

将要冷凝水管由密集泄水的接线方法改成排入洗手间的接线方法.

 

2. 状况:某酒店厅堂选用卧式暗装风机盘管,結果冷凝水排不出来,四处乱流,危害挺大。

 缘故:受给排水工程标准限定,风机盘管的冷凝水管未做倾斜度.

 

防范措施:房建再次装潢,将冷凝水管干了倾斜度,I=0.01左右,才处理了难题。

 

3. 状况:吊棚上常常被水泡湿,嚴重时把矿棉吊棚泡秀透,以致塌下来。

 

缘故:凉水保温管道不太好,保温隔热材料未紧贴着水管上,結果保温管道有小圆孔或不严实处,气体进来遇到壁厚造成冷凝水,越结水越大,未必在什么地方流出去,把吊棚打湿。

嚴重的将矿棉板吊顶泡透,乃至使吊棚塌下来,并且多说无益的多耗了冷量,导致再生资源节约.

 

防范措施:除装修工程上看重外,在布置时采用保温隔热材料应注重作法。

现阶段将聚氨脂塑料泡沫(自熄)瓦用粘胶在管路上的好用,或用聚脂立即发泡。

 

4. 状况:某酒店卧式暗装风机盘管,冷凝水外流到屋子顶篷上,湿透吊棚,毁坏装潢,迫不得已关闭数以千计的风机盘管,导致控调负载大得降低,冷冻机不可以没问题运行。

 

缘故:1、凉水管、闸阀、新风管的保溫均为塑料泡沫,且与壁厚相关间隙,裹得不太好,造成很多冷凝水,沿着凉水管流荡,使隔热层失灵。

2、冷凝水管的倾斜度很小,乃至无坡,导致集水同花顺软件的冷凝水外流,将天花板装修损坏。

3、终止了许多风机盘管,凉水溫度越开越低,超过2~3℃,且冷藏体系为每那层二环,分到过小。

因为负载很小常常迫不得已关机。

 

防范措施:1.对凉水管、闸阀、新风管再次保溫,改成发泡聚氨酯,避免管路冷凝水。

2.调节冷凝水管的倾斜度、坡向,使集水同花顺软件的水圆满排出去。

3.将冷藏的4个环路合拼为两环,处理了因为负载小而跳电停难题。

 

惩罚:这类难题案例甚少,危害挺大。

尤其某些高級酒店里酒店房间、服务厅等处,装修装饰教较为说道,奢华的吊棚,漂亮的壁纸,高級的毛毯,結果空调机组渗水,将这任何都毁坏了。

当众顾客的面开展维修非常麻烦。

更有甚者每二天就获得酒店房间的风机盘管上来放多次水,不然还要往下滴。

 